Мичуринка писал(а): ↑13 мар 2022, 21:16
Друзья, перечитаю буквально по буквам и буду вас мучить дальше.
Светлана, есть котлы с закрытой камерой сгорания и коаксиальным воздуховодом. Труба от такого котла выводится через стену в месте установки котла. Никакая принудительная вентиляция, труба "выше конька" таким котлам не требуется. Они дороже в эксплуатации за счет того, что потребляют электричество. Вешается такой котел на стену (они редко бывают напольные). Если в доме есть второй этаж, то окна на втором этаже не должны быть над этой трубой.
Так же, для котлов разной мощности разные требования - для одних нужна котельная, для других нет (по крайней мере, раньше так было). Поэтому, Вам надо четко понимать мощность и тип камеры сгорания в котле, который Вы хотите себе поставить. И исходя из этого уже конкретно говорить с газовиками о том, где можно ставить котел. Без этих данных газовики тупо требуют худший вариант с тягой и отдельным помещением.
По поводу высоты потолков, площади котельной и т.п. - это тоже вариант "думать лень". К котельной требование по объему - не менее 15м3 (было 7 лет назад). Соответственно, исходить надо из этих соображений (если Вы планируете мощный котел для отопления пары сотен м2 жилья и котельная будет нужна). Кстати, стены/пол/потолок котельной должны быть выполнены/отделаны из негорючих материалов.
Есть еще момент - в доме должен быть предусмотрено заземление для котла. Треугольник, со сторонами в метр (если память не изменяет), закопанный в землю. Требования к заземлению должны быть где-то в стандартах, газовики подскажут.